Search found 7 matches

by Johan Haeberle
Mon Jul 28, 2014 2:33 pm
Forum: VE-Pro in French
Topic: Export RT 2012
Replies: 7
Views: 22949

Re: Export RT 2012

Bonjour Vincent, Ta remarque sur les surfaces est tout à fait vraie et justifiée. C'est une des spécificités de la RT de compter les surfaces intérieures plutôt qu'extérieures et de rajouter des ponts thermiques (qui sinon sont un peu moins important, d'ailleurs). Cette divergence de philosophie ne ...
by Johan Haeberle
Mon Jul 28, 2014 2:19 pm
Forum: VE-Pro in French
Topic: régulation par radiateurs dans HVAC
Replies: 1
Views: 3328

Re: régulation par radiateurs dans HVAC

Bonjour Floriane, Dans le cas de radiateurs à eau, les paramètres primordiaux de leur régulation sont la température de l'eau qui les alimente et le débit qui les traverse. Les résultats dépendent aussi fortement de la manière dont le système dans son ensemble est entré (delta de température départ-...
by Johan Haeberle
Mon Jul 28, 2014 2:11 pm
Forum: VE-Pro in French
Topic: Suggestions et autre pour VE 2013 !
Replies: 1
Views: 2832

Re: Suggestions et autre pour VE 2013 !

Bonjour Kevin, Merci pour ton retour sur nos nouvelles fonctionnalités et tes propositions d'amélioration. Pour info, l'import d'input via un fichier excel va être ouvert aux utilisateurs d'ici peu. Il se fera au moyen d'une plateforme internet de chargement de données et générera un "free form...
by Johan Haeberle
Fri Mar 07, 2014 10:43 am
Forum: VE-Pro in French
Topic: Export RT 2012
Replies: 7
Views: 22949

Re: Export RT 2012

Bonjour,

Une nouvelle tranche de développement a été ouverte pour l'export en RT2012 !

Vous pourrez très prochainement assigner à vos pièces dans VE un grouping scheme portant sur les usages RT. Il sera ainsi encore plus simple et rapide d'exploiter le modèle VE dans votre solution RT.
by Johan Haeberle
Mon Sep 23, 2013 8:50 am
Forum: VE-Pro in French
Topic: Regulation temperature
Replies: 1
Views: 3962

Re: Regulation temperature

Bonjour Damien, Pour une température de consigne variable au cours du temps, il faut créer un "absolute profile" reprenant ces températures et l'attribuant au "heating set point" dans le Template Manager. Le profile assurera le respect de ces température durant les horaires de fo...
by Johan Haeberle
Mon Sep 23, 2013 8:37 am
Forum: VE-Pro in French
Topic: Etiquettes sur "input data visualisation"
Replies: 1
Views: 2813

Re: Etiquettes sur "input data visualisation"

Bonjour Floriane, La visualisation des données d'entrée est en effet très pertinente pour vérifier les hypothèses sur un modèle, les présenter dans un rapport etc. Comme tu l'as remarqué pour les labels, il est impossible de changer la taille ou la police des caractères. A noter qu'il est possible d...
by Johan Haeberle
Wed Feb 13, 2013 3:38 pm
Forum: VE-Pro in French
Topic: Export RT 2012
Replies: 7
Views: 22949

Export RT 2012

Bonjour, Comme premier sujet de ce forum, je vous propose de donner ici vos retour d'expériences sur l'export/import de votre projet vers une solution de calcul RT2012. Petit rappel sur la procédure : dans ModelIt > File > Export Project for RT2012 . Ceci crée un fichier gbXML qui sera ensuite impor...

Go to advanced search